受限空间的危险情况分析
谈到生产企业的安全管理,往往不得不企及受限空间的进入,许多人对受限空间的危险性或防范措施认识还不清,在此文中将详细分析受限空间的危险性与防范措施。
受限空间的定义是:
(1) 有足够大的空间,工作人员可以完全进入,并完成指定工作;
(2) 出入口较为狭窄;
(3) 并非为长时间工作而设计
另外,我们把具有如下一种或多种特征的受限空间定义为:需要许可证才能够进入的受限空间:
(1) 存在潜在的危险物质
(2) 存在易燃易爆物质
(3) 内部结构复杂,有围墙或斜坡,有可能使进入者窒息或被困在里面
(4) 存在其他明显的安全隐患
受限空间的辨别:
有些受限空间很容易辨别,如:人孔、下水道、锅炉、地窖、容器、管道、隧道、储罐、船舱等都可以被定义为密闭空间。
有些密闭空间就不那么容易辨别, 如:
敞开的水箱和脱脂剂箱、敞开的深井、入口设在底部的围栏都应该被定义为密闭空间。这些地方没有自然通风,有可能产生危险气体,所产生的危险气体很难扩散到大气中,因此形成了危险的气体环境。
如果有怀疑,要作最坏的判断
要想辨别受限空间,首先要了解潜在的危险。工作场所通常会产生的安全隐患,无论是机械的、化学性的还是物理性的,都会因为有限的空间而复杂化,因此必须采取预防措施。
但是对工人的安全和健康最严重的威胁来自受限空间中的气体环境。
受限空间中气体所产生的危险是看不到的,而且通常是致命的
受空间的不良通风会导致其内部的气体非但不能支持生命,而且会对生命构成威胁。可燃性气体、有毒气体(硫化氢和一氧化碳是密闭空间中最常见的两种有毒气体) 和缺氧是密闭空间中导致伤亡的最主要因素。超过60%的伤亡是由于试图营救先进入密闭空间的遇难者。
缺氧的环境会威胁生命
缺氧环境的潜在危险
氧气含量 症状
(体积百分比,标准大气压)
19.5% 最低允许值
15-19% 体力下降,难以从事重体力劳动,动作协调性降低,容易引发冠心病、肺病及循环系统疾病患者的早期症状。
12-14% 呼吸加深,频率加快,脉搏加快,动作协调性进一步降低,判断能力下降
10-12% 呼吸加深加快,几乎丧失判断能力,嘴唇变紫
8-10% 精神失常,昏迷,失去知觉,呕吐,脸色死灰
6-8% 8 分钟后100%致命; 6 分钟后 50% 致命; 4-5 分钟,通过治疗可以恢复
4-6% 40秒后昏迷,痉挛,呼吸减缓,死亡
以上数据仅供参考,由于身体状况及健康程度不同,实际情况因人而异。
只要暴露在氧含量低于12%的环境中,就会很快失去知觉,因而丧失自救或寻求他人救援的能力。
硫化氢是致命的
硫化氢的潜在危险
浓度(PPM*) 症状 时间
10 最高允许值 8 小时
50-100 轻微刺激眼睛及呼吸道 1 小时
200-300 严重刺激眼睛及呼吸道 1 小时
500-700 昏迷,死亡 ½-1 小时
超过1000 昏迷,死亡 数分钟
以上数据仅供参考,由于身体状况及健康程度不同,实际情况因人而异。
低浓度的硫化氢具有臭鸡蛋的气味,很容易察觉,在一定程度上能够起到警告的作用;然而,这种警告是不可靠的,因为嗅觉神经很快就会被麻痹,从而使人完全丧失危险意识。在高浓度的硫化氢环境中,工人可能还没意识到危险就已经昏倒。
*PPM—体积单位,百万分之一体积比
一氧化碳是致命的
一氧化碳的潜在危险
PPM* 症状 时间
35 最高允许限 8 小时
200 轻微头疼,不舒服 3 小时
400 头疼, 不适 2 小时
600 头疼, 不适 1 小时
1000-2000 头疼, 呕吐 2 小时
1000-2000 步履蹒跚 1 ½小时
1000-2000 轻微心悸 30 分钟
2000-2500 昏迷 30 分钟
4000 致命 1小时以内
以上数据仅供参考,由于身体状况及健康程度不同,实际情况因人而异。
一氧化碳是一种无色无味的气体,很容易在密闭空间中产生。高浓度的一氧化碳会使人在没有察觉的情况下就失去知觉,从而丧失自救的能力。
*PPM—浓度单位,百万分之一体积比
一定浓度的可燃性气体也是致命的
当氧气,一定浓度的可燃性气体及点火源同时存在时,其结果必然是爆炸或火灾。如果可燃性气体或蒸汽在密闭空间中产生并聚积,一旦有点火源存在,就会立即引起爆炸。焊接,火花塞,甚至静电都可能成为点火源。
所有可燃性气体及蒸汽都有不同的爆炸限
可燃性气体与空气的混合气能够被点燃的最低浓度值称为最低爆炸下限LEL。浓度低于LEL的可燃性气体混合物是不会被点燃的。